連接空調機的回路短路了,導致過載,需要安裝空氣開關。一般情況下空調漏電保護開關跳閘的話建議你找個懂電的師傅來幫你看一看,或者撥打售后的*,讓他們安排師傅過來進行維修。
空氣開關:空氣開關,又名空氣斷路器,是斷路器的一種。是一種只要電路中電流超過額定電流就會自動斷開的開關??諝忾_關是低壓配電網絡和電力拖動系統中非常重要的一種電器,它集控制和多種保護功能于一身。除能完成接觸和分斷電路外,尚能對電路或電氣設備發生的短路、嚴重過載及欠電壓等進行保護,同時也可以用于不頻繁地啟動電動機。
回復 贊(0)
你的空調是一開機,漏水保護開關就跳閘嗎?如果是這樣的話可能是兩個原因引起的。
原因一:
說明問題肯定在空調上,估計應該是內部接線的問題,可以拆開看看,也許是空調內部凝結水珠滴在接線端子上,造成漏電,一送就會跳也就能解釋了,只要清理掉水珠,送電沒問題的。
原因二:
一種情況是空調負載大或是有短路導致電流過大所以跳閘,另一種情況是可能是空氣開關選配的小。如果是以前運行正常可能是空調壞了。要是剛安裝的新空調可以檢查一下空氣開關或保險絲看看是否電流值合適。
回復 贊(0)
空調漏電保護開關跳閘的這種情況雖不多見,但十分危險,一般發生在三相四線制供電的住宅樓(現在的住宅樓普遍這樣供電)。由于三相不平衡或老鼠等小動物的搗亂,使電源總零線斷路發生電壓漂移,相電壓可由220V變成380V,會使漏電保護器跳閘。辨別這種故障,一是用電筆測一下進線是否都帶電;二是看看左鄰右舍是否也有跳閘現象,如果有則大多數屬于這種故障;三是用萬用表測一下進線電壓。此時,請千萬不要強行合漏電保護器開關,否則極易造成家電燒壞,嚴重時還會導致火災等不良后果。另外,進線遭受雷擊也會造成過電壓引起漏電保護器跳閘。
一旦家用漏電保護器跳閘,檢查時應遵循先簡后繁的原則。首先察看安裝是否良好,其次檢查電源進線電壓是否偏高(看看左鄰右舍)和漏電保護器本身有無問題(卸掉出線送電),再有就是看漏電保護器能否承受家電的負載,再查看是否負載、線路漏電或短路。如果實在查找不出來原因,一定要請專業人員來進行排查。否則把線路搞亂反而不利于排除故障,自己不要盲目亂動哦地~