您好,浙江唐正裝飾很高興為您解答.
你家水表后的管道是否發生過漏水情況,整改過表后管網,是否存在U型彎,回頭彎或者曾經安裝過龍頭但是長期未用水的管道呢?
如果有上述情況,可能會是管道內形成了空氣,在跟你在同一個起水點取水的用戶使用自來水,引起管網壓力波動,就會在高壓是壓縮你家管道內空氣,形成自來水通過你家的水表,產生計量,然后管道壓力降低時,空氣不再被壓縮,自來水又再次回流,從而引起你家水表不停的轉動.
回復 贊(0)
在我們的生活中,有時會出現這種現象:不用水表"水表空轉"現象.這是由于管道加壓混入空氣和水溫變化等原因,水管內存有空氣,其產生的脈動效應使安裝在某些位置的水表在不流水時也會有緩慢走字現象,且數字往往是累加遞增的.
管道內的水被放空,空氣便"乘虛而入";當恢復通水時,水流把管道內的空氣壓向室內管道各個盲端,形成"壓縮空氣",直到氣壓與水壓平衡為止.氣,水之間存在一個界面,此時界面兩邊的壓差為零;而當水壓發生變化時,界面兩邊就形成了一定的壓差,氣,水平衡被破壞.要彌補這個壓差,以達到新的平衡,必須相應改變空氣的壓力,從而引起空氣體積膨脹或收縮,由此促使管道這個"連通器"內的自來水產生流動,于是,"水表空轉"現象就產生了.
所以要解決"水表空轉"問題,首先是打開用戶內的所有水龍頭,排除水龍頭內的空氣;再檢查室內的管道是否有漏水現象,特別是抽水馬桶,淋浴器等.如果此時問題還無法解決,則要尋找管道的盲端了.要耐心地察看室內管道是否有改動,特別是廚房和衛生間有否改動,在改造過的地方,仔細尋找管道盲端的"塞頭"(有時不止一個),接下來的步驟是:(1)關閉水表前的閥門,用鉗子擰開"塞頭";(2)開大閥門,讓水流把管內空氣排出;(3))關小閥門,直到水緩緩地從管口溢出,在溢出中蓋上"塞頭",慢慢擰緊;(4)開大閥門,正常通水.總之,若細心的我們一旦發現"水表空轉"現象,除非水表故障和管道漏水,幾乎可以肯定,"水表空轉"現象都是由管道里的空氣引起的,解決的關鍵是尋找盲端的"塞頭"這個"源頭"從其入手解決這個問題.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號