一、在日常的家裝過程中,為了程度的保證用電安全,漏電保護開關和空氣開關是需要同時安裝的。 二、漏電保護開關和空氣開關的概念及原理 1、空氣開關也成為空氣斷路器??諝忾_關的原理就是以空氣作為絕緣介質,在電路中接通電流,
回復 贊(0)
家庭是電力配置的*末端,選用開關你要考慮三個條件同時滿足即可: 1,滿足入戶線和室內配電線路的線徑負荷要求。比如入戶線一般10平方的線配63A開關,配6平方的線配50A開關。你的墻體敷設的輸出線一般4平方,開關用32A,2.5平方就用20A。照明線路1.5平方,*用16A,一般用10A即可。 2,滿足和上級配電箱輸出開關容量的配合,如果他的是63A,你就用50A。因?yàn)槟莻€(gè)開關的大小是經過電力部門依據計劃容量計算出來的,是不能更換的,你的入戶開關要比它的小一個電流等級,至少相等(相等的話,他用D系列的,你就用C系列的,這樣你的開關相對靈敏些,不容易越級跳閘,如果不能區分,還是減流配置吧),否則日后你的電器故障就可能越級跳閘,到那個總配電箱去送電,很麻煩,你有鑰匙嗎? 3,滿足你的負載需要,這是*關鍵的,閱讀空調等電器說明書,看看額定輸入功率是多少,換算一下電流,一般開關容量略大于電器額定工作電流即可,1.2-1.5倍吧,太大了容易危險。如果同一路插座帶多個電器,要考慮是不是同時工作的問題.。 我同意你的方案,前提是:線路和前級開關容量允許。
回復 贊(0)
合理。空開作用是作為檢修分漏電保護器的電源隔離開關,選用60A――100A的很正確。其作用只是分斷隔離電源,不起其他作用。而空開后面接分漏電保護器就要選型嚴格點了。其分漏電保護器不但要承擔漏電保護作用,還要承擔線路短路保護。如果樓主所要保護的分支線是2.5平方的線徑,就應該選用20A的漏電保護器(因?.5平方的線安全電流為32A),如果超過20A電流就會跳閘,可以避免線路過載或短路時絕緣過熱而損壞。因此4平方的進線徑選用40A的漏電保護器是正確的。確切點分,樓主應該用一個20A的漏電保護器用作家庭照明與日常小功率電器,而洗澡間與廚房(現在所有的用戶布線時都將這個單元獨立走線)也選用一個20-40A的漏電保護器,而空調線也應該是獨立線,也應該接上20A漏電保護器,這樣配電箱中就應該有一個總空開,三個分漏電保護器。當一個地方有問題跳閘后不會造成全部停電現象。三相火線可以均分負荷,不要就用一相火線供全部用電器電源,這樣可以避免單相火線電流過大而損壞進線或者損壞空開接線端。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號