  • 系統布線:
    火災自動報警系統的布線首先應當符合一般建筑電氣系統布線的基本要求,同時,還應當根據國家標準《火災自動報警系統設計規范》的規定,符合以下要求
    1.火災自動報警系統的傳輸線路應采用穿金屬管、阻燃型硬質塑料管或封閉式線槽保護*布線。
    2.消防控制、通信和警報線路采用暗敷設時,宜采用金屬管或阻燃型塑料管保護,并應敷設在不燃燒體的結構層內,且保護層厚度不宜小于30mm,當采用明敷設時,應采用金屬管或金屬線槽保護,并應在金屬管或金屬線槽上采取防火保護措施;采用經阻燃處理的電纜時,可不穿金屬管保護,但應敷設在電纜豎井或吊頂內有防火保護措施的封閉式線槽內。
    3.火災自動報警系統用的電纜豎井,宜與電力、照明用低壓配電線路電纜井分別設置,如受條件限制必須合用,兩種電纜應分別布置在豎井兩側。
    4.從接線盒、線槽等處引到探測器底座盒、控制設備盒、揚聲器箱的線路均應加金屬管保護。5.火災探測器的傳輸線路,宜選擇不同顏色的絕緣導線或電纜,“十”線應為紅色?!耙弧本€應為藍色,同一工程中相同用途導線的顏色應一致,接線端子應有標號。
    6.接線端子箱內的端子宜選擇壓接或帶錫焊點的端子板,其接線端子上應有相應的標號。
    7.火災自動報警系統的傳輸網絡不應與其它系統的傳輸網絡合用。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域