塑鋼窗戶如何進行安裝:
(一)劃線定位
1、根據設計圖紙中窗戶的安裝位置、尺寸和標高,依據窗戶中線向兩邊量出窗戶邊線。多層或高層建筑時,以頂層窗戶邊線為準,用線墜或經緯儀將窗戶邊線下引,并在各層窗戶口處劃線標記,對個別不直的邊應剔鑿處理。
2、窗戶的水平位置應以樓層室內+50cm的水平線為準向上反,量出空下皮標高,彈線找直。每一層必須保持窗下皮標高一致。
(二)塑鋼窗戶披水安裝
按施工圖紙要求將披水固定在塑鋼窗上,且要保證位置正確、安裝牢固。
(三)防腐處理
1、窗戶框四周外表面的防腐處理如果設計有要求時,按設計要求處理。如果設計沒有要求時,可涂刷防腐涂料或粘貼塑料薄膜進行保護,以免水泥砂漿直接與塑鋼窗戶表面接觸,產生電化學反應,腐蝕塑鋼窗戶。
2、安裝塑鋼窗戶時,如果采用連接鐵件固定,則連接鐵件,固定件等安裝用金屬零件用不銹鋼件,否則必須進行防腐處理,以免產生電化學反應,腐蝕塑鋼窗戶。
(四)塑鋼窗戶安裝就位
根據劃好的窗戶定位線,安裝塑鋼窗戶框,并及時調整好窗戶框的水平、垂直及對角線長度等符合質量標準,然后用木楔臨時固定。
(五)塑鋼窗戶的固定
1、當墻體上預埋有鐵件時,可直接把塑鋼窗戶的鐵腳直接與墻體上的預埋鐵件焊牢。
2、當墻體上沒有預埋鐵件時,可用射釘槍把塑鋼窗戶的鐵腳固定在墻體上。
回復 贊(0)
塑鋼窗戶安裝方法:
1、窗戶洞口抹灰,外墻一次完成,抹灰進洞口內至窗戶框邊,施工時要留滴水線和坡度。內墻分兩次完成,次抹灰至窗戶洞口邊,待窗戶安裝完畢,檢查校正好后,再進行第二次抹灰,并壓準窗戶四周 5MM。
2、窗戶安裝固定是通過錨固鐵腳實現的,錨鐵腳固定采用射釘槍將4一5MM鋼釘射入墻體,用沖擊10MM孔,埋入膨脹鈿釘;施工時預留孔洞,埋設燕尾鐵腳,或在混凝土中預埋鐵板等方法,用磚墻不得用射釘固定。
3、窗戶安裝定位的基準線與建筑施工采用統一的吊線墜。由于塑鋼窗剛性較差,抹灰時易使窗框向內凸起,還應派人檢查,在水泥未凝固時及時采取補救措施。
4、臨時固定。當窗戶框裝入洞口時,其上下框中線與洞口中線對齊。然后將窗框用木楔臨時固定,并調整窗戶框的垂直度、水平度和直角度。
5、施工前對洞口要進行量測并檢查一下洞口周圈抹灰是否存在空鼓和開裂現象,窗框與洞口的間隙每側按15~20㎜,且留縫要均勻,安裝完畢后,對周邊間隙進行閉孔彈性材料填嵌飽滿,同時外表面留5~8㎜的槽以填嵌密封膠。
6、塑鋼窗框、副框和扇的安裝必須牢固,固定釘應距窗角、中豎框、中橫框150㎜~200㎜,固定點間距≦600㎜,固定應采用塑料膨脹螺釘或水泥釘固定,嚴禁用射釘固定,固定釘固定后其釘帽應緊貼相應腔中的鋼襯上,對釘穿過形成的孔用密封蓋封緊。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號