建筑防雷接地設計規范是什么?
建筑防雷接地設計規范:
GB50057-2000建筑物防雷設計規范
GB50343-2004建筑物電子信息系統防雷技術規范
GB/T21431-2008建筑物防雷裝置檢測技術規范
回復 贊(0)
建筑防雷接地設計規范:
1、建于山區、曠野的安全防范系統,或前端設備裝于塔頂,或電纜端高于附近建筑物的安全防范系統,應按《建筑物防雷設計規范》GB50057 ????的要求設置避雷保護裝置。 ???? ???? ???? ????
2、建于建筑物內的安全防范系統,其防雷設計應采用等電位連接與共用接地系統的設計原則,并滿足《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB50343?的要求。 ???? ???? ???? ????
3、安全防范系統的接地母線應采用銅質線,接地端子應有地線符號標記。接地電阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系統,其接地電阻不得大于10Ω;在高山巖石的土壤電阻率大于2000Ω