(一)建筑物或者場所是否依法通過消防驗收或者進行消防竣工驗收備案,公眾聚集場所是否通過投入使用,營業前的消防安全檢查;
(二)建筑物或者場所的使用情況是否與消防驗收或者進行消防竣工驗收備案時確定的使用性質相符;
(三)單位消防安全制度,滅火和應急疏散預案是否制定;
(四)建筑消防設施是否定期進行全面檢測,消防設施,器材和消防安全標志是否定期組織檢驗,維修,是否完好有效;
(五)電器線路,燃氣管路是否定期維護保養,檢測;
(六)疏散通道,安全出口,消防車通道是否暢通,防火分區是否改變,防火間距是否被占用;
(七)是否組織防火檢查,消防演練和員工消防安全教育培訓,自動消防系統操作人員是否持證上崗;
(八)生產,儲存,經營易燃易爆危險品的場所是否與居住場所設置在同一建筑物內;
(九)生產,儲存,經營其他物品的場所與居住場所設置在同一建筑物內的,是否符合消防技術標準;
(十)其他依法需要檢查的內容.
對人員密集場所還應當抽查室內裝修裝飾材料是否符合消防技術標準.
回復 贊(0)
一、檢查消除火災隱患的能力:
1、提問消防安全管理人
(1)四個能力是什么?
(2)單位逐級防火檢查分幾級,是哪幾級?
(三級:消防安全責任人每月、消防安全管理人每半月至少組織一次檢查;部門負責人每周開展一次檢查;員工每天上班前、下班后進行崗位防火檢查。
(3)消防安全管理人的職責是什么?
2、提問崗位人員:(是否熟悉本崗位消防職責) ⑴部門負責人的消防職責; ⑵保安(志愿消防員)消防工作職責; ⑶崗位員工消防工作職責; ⑷消防控制室值班人員消防工作職責。
3、查看單位每月開展防火檢查記錄
4、查看單位每日防火巡查記錄
5、員工班前、班后檢查(提問:員工班前、班后應注意哪些消防安全事項,如何進行用火、用電、用油、用氣等方面的安全檢查)
6、火災隱患查改情況:(1)查看火災隱患整改報告、通知。(2)實地檢查(現場檢查發現一處隱患扣2分)二、組織撲救初起火災的能力
7、“保消合一”消防隊或志愿消防隊的建立(按名單點名)
8、查看消防控制室人員上崗證書(至少6人以上持證)
9、考核消防控制室人員操作技能(①、熟悉設備;②、熟記應急處置程序7個要求;③、現場會操作演示。)
10、查看滅火應急疏散預案;(1)是否有預案(明確滅火和應急疏散的組織機構、人員、處置程序和措施(看資料);
(2)是否明確(現場人員)滅火、第二(單位志愿消防隊滅火力量(看資料);
(3)是否至少每半年組織開展一次滅火和應急疏散演練(看資料);
(4)現場隨機設定起火點,要求單位按預案組織演練。
11、考核員工是否會使用滅火器、消火栓等消防設施、器材;
(1)現場提問5人是否會使用滅火器(2)現場提問,保安和志愿消防員
(2人)是否會使用消火栓三、組織人員疏散逃生的能力
12、提問員工是否掌握逃生自救基本技能
(1)現場提問4名員工:發生火災后的逃生方法
(2)提問員工:安全出口和疏散通道的位置
13、是否明確疏散引導人員(每個樓層的疏散通道和安全出口,要明確疏散引導人員,提問負責疏散引導的員工是否熟識疏散引導職責。)四、消防安全宣傳教育培訓的能力
14、標準化管理
(1)查看消防控制室、消防水泵房、室內外消火栓、水泵結合器標識與標牌
(2)抽查3個滅火器配置點
(3)查看重點部位、重要場所和疏散通道、安全出口是否有“提示”、“禁止”類消防標識(抽查三個樓層)
15、單位是否每年組織員工進行消防安全教育培訓
1)每年開展一次消防教育培訓(看資料)
2)新上崗和進入新崗位的員工進行消防培訓(看資料)
3)抽查員工(同第2項所抽人員)是否達到“三懂三會”(懂基本消防常識、懂消防設施器材使用方法、懂逃生自救技能;會查改火災隱患、會撲救初起火災、會組織人員疏散)
回復 贊(0)
根據建構筑物實際情況,第三方檢測的項目有:
1、火災自動報警系統
2、自動噴水滅火系統
3、室內消火栓系統
4、防火卷簾與門、窗系統
5、防排煙系統
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號