魯公大宅裝飾很高興為您服務1,陽臺欄桿高度的具體參數,是業主們在裝修時需要著重考慮的事宜.恰當?shù)母叨?能夠有效防止孩子攀爬和物品掉落的危險,如此一來,規范的高度是必須的.一般來說,隨著人體的重心穩定性以及心理需求的增加,房屋樓層越該,護欄高度也就越高.
2,不同的建筑,有著不同的欄桿間距標準,一般來說,家庭住宅,幼兒園,教室等場所的護欄,要盡量使用垂直類型,不易攀爬的欄桿,桿與桿的間距要在0.11米以內;體育建筑,園林等地的欄桿,兒童的活動頻率也較大,桿與桿的間距要在0.11米以內;娛樂,商業,場所的欄桿,其間距則可適當大些,欄桿造型可多項選擇.
3,我們常見的陽臺低窗臺,大約有半米的高度,這時,沿窗臺向上增加10.4--0.5米的欄桿,便能達到國家規定的護欄高度.如果家里陽臺的臺面比較大,比如有個大大的飄窗,小孩子會經常在窗臺上玩耍的話,護欄高度要在窗臺以上0.9--1.2米,總之,普通住宅護欄加窗臺的凈高要在1米以上,小高層凈高要在1.1米以上方可.
裝修預約熱線:15803870132 英子
回復 贊(0)
室內陽臺扶手欄桿高度規定:在《住宅設計規范中》和《民用設計通則》中要求低層、多層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.05m,中高層、高層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.10m。有些設計人員在確定封閉陽臺的設計高度時認為陽臺既已封閉,功能形同房間,那么高度就可以按窗臺的高度設計,保證0.90米就可以了,這想當然的做法不符合《住宅設計規范》3.7.3條要求封閉陽臺欄桿(板)也應該滿足陽臺欄桿凈高的要求。主要是由于封閉陽臺沒有改變人體心里和人體重心的要求。設計實踐中常為增加套內面積,挑出北向陽臺作為廚房部分,雖然設計及施工均封閉陽臺,但也應按1.05m高欄板考量。陽臺就是陽臺,現在封閉的陽臺日后也有可能敞開,必要的安全高度不能改變,目的是防止安全隱患的產生,其它功能的封閉陽臺欄桿高度也應按照住宅的要求設計。陽臺欄桿的高度要隨著建筑高度的增加而增高。當欄桿底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,按正常人上踏步情況,人很容易踏上并站立眺望(不是攀登),此時,欄桿高度如從樓地面或屋面起算,則至欄桿扶手頂面高度會低于人的重心高度,很不安全,故應從可踏部位頂面起計算。住宅上人屋面的防護,六欄桿高度層及六層以下不應低于1.05m;七層及七層以上不應低于1.10m,考量到屋頂找坡、防水、保溫的厚度后,從結構面算起大于1.4m(實際高度要看防水保溫的材料厚度)才能滿足1.05m或1.10m的要求。
回復 贊(0)
關于欄桿高度、窗臺高度的有關規范條文《住宅設計規范》(GB50096-1999)2003版3.7.2陽臺欄桿設計應防兒童攀登,欄桿的垂直桿件間凈距不應大于0.11m,放置花盆處應該采取防墜落措施。3.7.3低層、多層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.05m;中高層、高層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.10m。封閉陽臺欄桿也應滿足陽臺欄桿凈高要求。中高層、高層及寒冷、嚴寒地區住宅的陽臺宜采用實體欄板。3.9.1外窗窗臺距樓面、地面的高度低于0.90m時,應有防護設施,窗外有陽臺或平臺時可不受此限制。窗臺的凈高度或防護欄桿的高度均應從可踏面起算,保證凈高0.90m?!蹲≌O(shè)計規范》(GB50096-1999)2003版條文說明3.7.2陽臺是兒童活動較多的地方,欄桿(包括欄板局部欄桿)的垂直桿件間距若設計不當,容易造成事故。依照人體工程學原理,欄桿垂直凈距應小于0.11m,方可以防止兒童鉆出。同一個時間段里為防止因欄桿上放置花盆而墜落傷人,本條要求可擱置花盆的欄桿應該采取防止墜落措施。
回復 贊(0)
陽臺欄桿(板)高度,六層及以下至少1050,六層以上至少1100,高層建筑不高于12
00.欄桿(板)高度從陽臺地面至欄桿(板)扶手頂面垂直高度計算,如底部有高度低于500的可踏部位,應從可踏部位頂面計算.國標--《住宅設計規范》關于陽臺欄桿的設計標準《住宅設計規范》(03修訂版)中華人民共和國國家標準。
回復 贊(0)
你好這個是有規定的
1、臨空高度在24m以下時,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度在24m及24m以上(包括中高層住宅)時,欄桿高度不應低于1.10m;注:陽臺欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。
2、欄桿離樓面或屋面0.10m高度內不宜留空;
3、欄桿應以堅固、耐久的材料制作,并能承受荷載規范規定的水平荷載;
回復 贊(0)