請問一下哪位知道廠房要怎樣安裝避雷針?一般廠房裝避雷針嗎?
避雷針安裝
將支座鋼板固定在預埋的地腳螺栓上 , 焊上一塊肋板 , 再將避雷針立起 , 找直,找正后 , 進行點焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三塊脅板.將引下線焊接在底板上 , 清除*皮刷防銹漆.
支架安裝
角鋼支架應有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁鋼和圓鋼支架埋深不小于80mm.
所有支架必須牢固,灰漿飽滿,橫平豎直.
防雷裝置的各種支架頂部一般應距建筑物表面100mm;接地干線支架其頂部應距墻面20mm.
支架水平間距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直間距不大于1.5m .各間距應均勻,允許偏差30mm.轉角處兩邊的支架距轉角中心不大于250mm.
支架應平直.水平度每2m檢查段允許偏差3/1000,垂直度每3m檢查段允許偏差2/1000;但全長偏差不得大于10mm.
支架等鐵件均應做防腐處理.
埋注支架所有的水泥砂漿,其配合比不應低于1:2.
支架安裝
應盡可能隨結構施工預埋支架或鐵件.
根據設計要求進行彈線及分檔定位.
用手錘.鏨子進行剔洞,洞的大小應里外一致.
首先埋注一條直線上的兩端支架,然后用鉛絲拉直線埋注其它支架.在埋注前應先把洞內用水澆濕.
如用混凝土支座,將混凝土支座分檔擺好.先在兩端支架間拉直線,然后將其它支座用砂漿找平找直.
如果女兒墻預留有預埋鐵件,可將支架直接焊要鐵件上,支架的找直方法同前.