漏電保護器老是跳閘的原因:
1,安裝不良
如果漏電保護器在安裝時各接線柱未接牢固,時間一長,往往會導致接線柱發熱,氧化,使電線絕緣層被燒焦,并伴有打火和橡膠,塑料燃燒的氣味,造成線路欠壓使漏電保護器跳閘.
2,漏電保護器本身有問題
用戶在購買漏電保護器時,應盡量到信譽好的定點廠家或商店購買,千萬不要圖一時便宜向一些個體戶購買"三無"漏電保護器,這樣往往得不償失.
3,漏電保護器與負載不匹配
隨著家用電器得不斷普及,許多家庭的負載電流已遠遠超過線路上漏電保護器的額定電流,造成漏電保護器跳閘.這種情況一般多發生在空調,電水壺等大功率家電的使用,一般只要重新換一只匹配的漏電保護器,問題便可迎刃而解了.
4,負載或線路漏電,短路
如果是家電等負載漏電或短路而使漏電保護器跳閘,只要拔掉有故障的家電插頭,便可以重新送電;如果是線路漏電或短路,相對來說比較棘手,可先解決一些簡單故障,讓部分線路暫時恢復送電.具體做法為:當漏電保護器跳閘后,
首先把各分路斷開,再把漏電保護器送上,當送上某一分路時漏電保護器即跳閘,則可以斷定此分路有故障.只要斷開此分路,其他各分路就可以恢復用電.此時,如果發現某房間的插座或燈具沒電,故障往往就在這一帶.
5,電源進線電壓過高
這種情況雖不多見,但十分危險,一般發生在三相四線制供電的住宅樓(現在的住宅樓普遍這樣供電).由于三相不平衡或老鼠等小動物的搗亂,使電源總零線斷路發生電壓漂移,相電壓可由220V變成380V,會使漏電保護器跳閘.辨別這種故障,一是用電筆測一下進線是否都帶電;二是看看左鄰右舍是否也有跳閘現象,如果有則大多數屬于這種故障;三是用萬用表測一下進線電壓.此時,請千萬不要強行合漏電保護器開關,否則極易造成家電燒壞,嚴重時還會導致火災等不良后果.另外,進線遭受雷擊也會造成過電壓引起漏電保護器跳閘.
總之,一旦家用漏電保護器跳閘,檢查時應遵循先簡后繁的原則.首先察看安裝是否良好,其次檢查電源進線電壓是否偏高(看看左鄰右舍)和漏電保護器本身有無問題(卸掉出線送電),再有就是看漏電保護器能否承受家電的負載,再查看是否負載,線路漏電或短路.如果實在查找不出來原因,就不要盲目亂動,應請專業人員來查.否則把線路搞亂反而不利于排除故障.
回復 贊(0)
漏電保護器的工作原理是檢測到火線電流與零線電流不相等時,保護動作開關跳閘,說明有電流通過別的途徑流失了,就是漏電了。
1、先判斷是否家用電器是否漏電,取下所有電器的電源插頭,看看開關是否有保護動向。
2、一般都是火線漏電,把漏電保護器出線(火線和零線)對調一下,看看開關是否保護動向。
3、請專業電工檢查,很快就能解決問題。電還是比較危險的,如果你沒這方面知識的話,建議你找專業的電工看看,希望對你有幫助哈。
回復 贊(0)
步:將所有用電器從插座拔下,也就是電路不要帶任何負載,然后送電.如果送電后跳閘,說明電路短路或者漏電,應該檢查電路中火線和零線的絕緣以及火線和保護線的絕緣火線和大地的絕緣是否合格,如果絕緣不合格請對線路進行檢修.
第二步:如果將所有用電器從插座拔下送電后不跳閘,而是一插上電器就跳閘,首先要檢查接線是否有錯誤,面對插座正面正確的解法是:左插孔接零線;右插孔接火線;上插孔接保護線.還要檢查零線與保護的絕緣是否合格,如果不合格要及時處理.
第三步:上述故障不存在或以排除后仍跳閘,就要檢查所接電器是否存在故障.將電器故障排除或更換合格電器后,就應該不存在什么問題了.
回復 贊(0)
不要著急,一步一步來,解決問題.
先把這個開關線路帶的所有電器插座拔下,再到開關處,看開關上,有一個小突起,顏色很深,把它按下去,合閘;
合閘成功后,一個一個插上剛才拔下的電器插頭,插一個開一個,當插到某一個電器或開機時,有可能跳閘,那就找到了引起跳閘的電器了,拔下它的插頭,送修理.
再按剛才介紹的辦法,合閘.
故障排除!