外腳手架,這個詞聽起來可能會覺得很陌生,其實我們在現代生活中經常都可以看到呢。外腳手架統就是在建筑物外圍所搭設的腳手架,通常被綠色的網子包圍住。為建筑施工而搭設在外墻外邊線外的上料、堆料與施工作業用的臨時結構架。他驗收的時候都有什么標準嗎?我這邊來講解一下哦。
外腳手架驗收規范: 1、腳手架所用材料的質量必須符合要求。2、腳手架地基堅實,不積水,有符合要求的墊板。3、大橫桿的全長水平誤差不得超過6cm.立桿垂直偏差不得超過架高的1/200,小橫桿撓度不大于桿長的1/150,桿件間距步距符合設計要求。4、要有足夠的連墻點,垂直距離每4m設一根,水平距離第6m設一根,并且與建筑物拉接牢固可靠。5、作業層鋪板要嚴、要平、要穩,拐角要交圈(即縱放腳手板與橫放腳手板壓接到位)。鋪板長短寬窄到位,不得有探頭板。腳手板材質符合要求。6、作業面防護,立掛安全網加擋腳板或綁兩道護身欄桿,加18cm擋腳板,作業面端頭封死。7、安全網,要有出廠合格證和檢測合格證,支設平網要外高里低,兩兩搭接嚴密,受力均勻。立網與大橫桿綁扎牢固,立網底部要壓在作業面腳手板下。(多數沒做到)8、外腳手架搭設后,必須經過有關人員檢查驗收簽字認定合格后才能投入使用。做到分層搭設、分層驗收、分層使用,發現問題及時加固。驗收合格后的外腳手架未經批準,任何人不得任意拆改。
,腳手架的驗收和日常檢查1)搭設完畢后;2)連續使用達到6個月;3)施工中途停止使用超過15天,在重新使用之前;4)在遭受暴風、大雨、大雪、地震等強力因素作用之后;5)在使用過程中,發現有顯著的變形、沉降、拆除桿件和拉結以及安全隱患存在的情況時。腳手架的驗收還是非常專業的和嚴謹?shù)?,畢竟這是安全問題。以上內容就是我講解的外腳手架驗收規范相關知識,希望對你有幫助,能夠更加深入地了解,也希望我們好好一起學習,學習是永無止境的,我們必須有一顆勤奮好學上進的心,用知識來充實自己的生活,有好的知識大家也都應該好好分享出來哦!
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號