  • 防震縫的抗震設計規范是:《建筑抗震設計規范》GB 50011-2010
    6.1.4 鋼筋混凝土房屋需要設置防震縫時,應符合下列規定:
    1 防震縫寬度應分別符合下列要求:
    1)框架結構(包括設置少量抗震墻的框架結構)房屋的防震縫寬度,當高度不超過15m時不應小于100mm;高度超過15m時,6度、7度、8度和9度分別每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加寬20mm;
    2)框架-抗震墻結構房屋的防震縫寬度不應小于本款1)項規定數值的70%,抗震墻結構房屋的防震縫寬度不應小于本款1)項規定數值的50%;且均不宜小于100mm;
    3)防震縫兩側結構類型不同時,宜按需要較寬防震縫的結構類型和較低房屋高度確定縫寬。

    回復  贊(0

  • 1 應優先采用橫墻承重或縱橫墻共同承重的結構體系
    2 縱橫墻的布置宜均勻對稱 沿平面內宜對齊 沿豎向應上下連續 同一軸線
    上的窗間墻寬度宜均勻
    3 房屋有下列情況之一時宜設置防震縫 縫兩側均應設置墻體 縫寬應根據烈
    度和房屋高度確定 可采用 50
    100mm:
    1)房屋立面高差在 6m 以上
    2)房屋有錯層 且樓板高差較大
    3)各部分結構剛度 質量截然不同
    4 樓梯間不宜設置在房屋的盡端和轉角處
    5 煙道 風道 垃圾道等不應削弱墻體 當墻體被削弱時 應對墻體采取加強
    措施 不宜采用無豎向配筋的附墻煙囪及出屋面的煙囪
    6 不應采用無錨固的鋼筋混凝土預制挑檐

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域