地坪漆*早是由1934年在德國發明的,主要是由樹料、顏色、油料、溶劑等制成,主要分為裝飾性地坪漆、重防腐地坪漆、耐重載地坪漆等。地坪漆由多種不同物質經混合、溶解、分散等許多道生產工藝制造而組成。地坪漆具有亮麗、真實、美觀、耐磨、防水、防腐等特點。地坪漆是帶有一定靜電的,現在的人在刷地坪漆的時候一般都是刷防靜電地坪漆的。
回復 贊(0)
防靜電地坪漆施工方法如下:
1.素地處理:依素地狀況來對地面進行打磨、修補、除塵;
2.防靜電底漆:用滲透性及附著力特強防靜電底漆滾涂一道,從而來增強表面附著力;
3.環靜電中涂:防靜電中涂將防靜電環氧材料加入適量的砂,用鏝刀將其均勻涂布一至二道;
4.銅箔鋪設:導電銅箔采用井型鋪設,有效排除累積之靜電,并做接地處理;
5.防靜電批土:防靜電批土依實際需要施工數道,要求達到平整無孔洞,無批刀印及砂磨印為準;
6.防靜電面漆:防靜電自流平面漆一道,其體積/表面電阻平均系數值1X10^5~1X10^8;
7.施工完成: 24小時后方可上人,72小時后方可重壓(25℃為準)。
地坪漆刷好后也是需要保養的,保養方案這里和大家說一說:
1、一般情況下地坪施工完畢后需養護7-10天后才能投入使用,在養護期間,應避免水或其它溶液浸潤表面;
2、如果在容易受到污染的區域,比較顯眼的門面部位,如走廊應每天用寬布拖把清潔1-2次;
3.員工進入潔凈區之前需要換成軟底鞋;在容易帶進砂粒、泥漿的交接處、出入口設置塑料毯,方便員工出入時清除鞋底雜物;
4.設備進廠前,在地坪上鋪上硬紙箱墊底,以免在運輸設備過程中刮傷地面;
5. 凡是硬件:如鐵椅、鐵桌、鐵貨架等,須將其腳用軟質塑料、橡膠包裹或用紙皮墊起來避免在使用過程中劃傷地面;
6. 經常滲油漏油的部位,可以用鋸末經常清潔,以免油份變性、吸附灰層,成為頑固性污漬。大面積油浸的區域,可用寬布拖把,推動鋸末吸干地坪油份;
7.機修工具盡量不要砸落在地面,應該輕放在地面;
8.可根據地面要求做打蠟處理,效果會更好的。
回復 贊(0)
防靜電地坪漆一般使用在電子、機房等需要防靜電的場所,這些場所防靜電是非常重要的。
防靜電地坪漆的施工工藝如下:
1、基礎地面打磨清理,一般是新水泥地面,倘若是舊地面,一定要徹底打磨清理才能上漆的;
2、滾涂一遍環氧防靜電底漆,量要涂得充足,對于起砂嚴重地面需要浸泡式,使用量是0.2kg每平米;
3、然后鋪設導電銅箔;
4、無溶劑防靜電中涂和石英砂混合刮涂一道,根據實際地面選擇刮涂道數,使用量是0.3kg每平米;
5、滑石粉和防靜電中涂混合刮涂兩遍,使用量是0.25kg每平米;
6、做防靜電平涂地坪,滾涂兩遍環氧防靜電面漆,使用量是0.3kg每平米;做防靜電自流平地坪,則鏝涂一道防靜電 自流平面漆,使用量是1.0kg每平米。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號