沉降縫 ??
定義: ??
為防止建筑物各部分由于地基不均勻沉降引起房屋破壞所設置的垂直縫稱為沉降縫。 ??
作法: ??
從基礎底部斷開,并貫穿建筑物全高。使兩側各為獨立的單元,可以垂直自由的沉降。 ??
設置原則: ??
(1)建筑物平面的轉折部位 ??
(2)建筑的高度和荷載差異較大處 ??
(3)過長建筑物的適當部位 ??
(4)地基土的壓縮性有著顯著差異 ??
(5)建筑物基礎類型不同以及分期建造房屋的交界處
回復 贊(0)
建筑沉降縫處理方法可以采用以下兩種方法:
1、挑梁基礎,即在沉降縫一側墻的基礎按正常設置,另一側的縱墻由懸挑的挑梁承擔,梁端另設基礎梁和輕質隔墻。
2、可以采用雙墻方案,即在沉降縫兩側都設承重墻,以保證每個獨立單元都有縱橫墻封閉聯結,結構整體性好。在兩承重墻間距較小時,為克服基礎的偏心受力,可采用在平面布置上為兩排交錯設置的獨立基礎,上放承墻的基礎梁。沉降縫同時起著伸縮縫的作用,在同一個建筑物內,兩者可合并設置,但伸縮縫不能代替沉降縫。在鋼筋混凝土框架結構中的沉降縫通常采用雙柱懸挑梁或簡支梁作法。
回復 贊(0)
建筑物沉降縫
⑴澆筑墻體基礎前,應將基底松軟,風化表面清除干凈,然后在拼裝模板,模板安裝每層按2m高度進行拼裝,搭設鋼管腳手架進行加固校正,模板安裝校正完后,請現場監理工程師和甲方業主代表進行驗收,經驗收合格后,應立即進行混凝土澆筑,毛石投入量不得大于30%,同時,振搗幫手隨澆筑混凝土時進行振搗,振搗一定要到位,不能漏振,確?;炷镣庥^和質量;混凝土澆筑完時,混凝土表面要采用木砂板砂毛,以便上層澆筑時接口;混凝土每層澆筑高度按模板拼裝高度進行澆筑。
⑵擋墻基礎澆筑完后即進行墻身澆筑,墻身模板施工按基礎模板安裝進行施工,同時,在進行模板校正加固時,墻身內應按設計要求安放Φ75mmPVC塑料管當泄水管用,鑒于本擋土墻單層澆筑混凝土量較大且高度較高,所以在模板加固時,可用Φ14鋼筋從塑料管內穿過,兩端固定在模板外的腳手架上,作加固用,這樣既增強了擋墻的結構又固定了模板,使模板不至于變形,達到效果美觀。
⑶擋土墻按設計要求應分段澆筑,按設計要求20m留置2cm寬伸縮縫,縫成直線,伸縮縫內采用泡沫塑料板填充密實,伸縮縫表面采用油膏灌縫;擋墻外墻面按設計要求按1:0.05的斜面進行施工,內墻面1:0.31的坡度自支摸澆筑砼,為此可設立臨時標準樣架作準繩,使墻面順直整齊。