如果已經安裝并且使用過的空調,那么氟利昂就在內機蒸發器、外機冷凝器、壓縮機、連接管等,即整個系統都有氟利昂,如果還沒有安裝的空調,那么氟利昂應該在壓縮機的高壓側和冷凝器中。,氟是沒有味道的,如果制冷劑泄漏空調不制冷,有臭味是否室內機過濾網太臟了,如果是不制冷也就對了,清洗后就好了。
回復 贊(0)
根據系統運行狀態來判斷。
一般空調系統管路內制冷劑量不足的時候會出現以下一些特征:
1、空調系統管路下方出現較多油污;
2、空調壓縮機的吸氣過熱度(吸氣溫度-吸氣壓力對應飽和溫度)偏大,正常制冷模式下吸氣過熱度在3~12度之間;
3、空調壓縮機排溫溫度明顯偏高且壓縮機運轉電流值偏??;
冷媒發生泄漏之后壓縮機的吸氣溫度升高,相應的壓縮機的排氣溫度會升高很多;而壓縮機工作負荷并不飽滿,所以運轉電流值會偏??;
4、空調出現間歇性制冷運行,也就是可以開制冷運行,但一會兒就會保護性停機,過一會兒又會自動開起來制冷。
5、空調室內機/側進出風/水溫度差值偏?。粚τ诩矣每照{(diào)來水,制冷運行室內機的進出風溫度差值應該在8~10度以上;冷水空調進出水溫度差值在3度以上。
*終判斷冷媒是否泄漏是根據以上多個指標、多重現象綜合作出的判斷,不是依據單一指標就能確定的。
回復 贊(0)
你好,*簡單的方法就是用手去摸一下外機的那兩根銅管,低壓管[粗管子]比高壓管[細管子]溫度低證明空調里的氟是足夠的,反之細管子比粗管子涼就證明要加液了,細管子越涼吠差的越多?/p>
回復 贊(0)
一、空調開啟半個小時后,是否能達到設定溫度(制冷量與房間匹配的空調),運行燈是否亮一會兒滅一會兒(壓縮機象冰箱一樣,開一會兒停一會兒),否則,乃是缺氟現象。
二、用溫度計測量室內機進出風口的溫差,差值在10度以上,就算正常。效果好的空調差值可達15度左右。溫差過小則缺氟。
三、在開機15分鐘后,打開室內機面板,應看到蒸發器上均勻布滿冷凝水,如果一半兒沒有或結霜結冰都不正常。
四、室外機如果在能摸到的地方(一定保正安全),開機15分鐘后,摸外機的兩個閥門,應有很大的溫差。細管結霜說明缺氟,粗管結霜則為系統流通不暢。
五、用壓力表測量檢查空調運轉壓力。
六、還可察看室內機接頭和室外機閥門是否有油膩現象,如果有明顯的油膩現象則表明有泄漏。因為油伐?,漏氟必漏油,漏油必漏氟。此外,空調加氟一段時間后,有出現效果不好。需要再次加氟之前必須檢查漏點,徹底解決。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號