隔離開關是怎樣安裝的?隔離開關安裝需要注意什么?
1)將隔離開關按設計規格型號分組運到安裝地點,并檢查所有的轉動部分是否涂有潤滑脂,轉動是否靈活,如有卡阻應進行處理。
(2)組裝時對導電部分(不包括鍍銀部分),先涂上一層凡士林,用沙紙或鋼絲刷刷去表面的氧化層,用布擦掉油污,再涂上一層導電膏。均壓環要安裝正確,平正。
(3)吊裝
要求吊裝時隔離開關處于合閘位置(剪刀式除外)。各電壓等級隔離開關吊裝時應注意地刀的朝向符合設計要求,隔離開關主刀閘機構拐臂應安裝在正確相上。調整三相開關主軸在一條線上,用水平尺檢查底座的水平度,如不平則加墊片調整,但不得多于3片,用鋼卷尺測量開距,符合規程要求:110kV及以下不應大于10mm,110kV以上不應大于20mm。相間連桿應在同一水平上。
回復 贊(0)
1.按設計要求,在指定位置預埋好開關座的底腳螺栓和操作機構的支架。用人力或起吊工具將開關本體吊到安裝位2,用水平儀找正、找平后將其緊固。 2.配置延長軸。若開關的聯動軸需要延長時,可加裝延長軸。延長軸用軸套與開關傳動軸相連接,并應增設軸承支架支撐,支持軸承間的距離,不應大于lm。在延長軸末端100mm處,也應安裝軸承支架。 3.安裝操動機構。先將操動機構固定在支架上,然后按傳動軸的位It f固定操作桿的長度,并在操作相的兩端焊上直徑為12^-16mm、長75^-100mm的螺栓,以便于調節操作桿的長度。 4.將開關底座及操動機構接地。
回復 贊(0)
先把各個用電的分開過全部關掉,在無負荷的情況下拉下隔離開關的手柄。千萬不要帶負荷操作。以防弧光短路造成事故。