已有回答(2條)
  • 應滿足“三級配電、二級漏電保護、一機一閘、一漏一箱”配電及保護的使用要求。配電箱(柜)、開關箱的材質選用、制作工藝、箱內電氣元件的選擇、配置應符合國家相關標準,以及建設部“十一五”推廣應用技術的規定,產品應通過CCC*。

    回復  贊(0

  • 配電箱箱體制作及安裝要求
    1,材質,規格
    配電箱,開關箱應采用冷軋鋼板或阻燃絕緣材料制作,鋼板厚度為1.2~2.0mm,其中開關箱箱體鋼板厚度不得小于1.2mm,配電箱箱體鋼板厚度不得小于1.5mm.箱體表面應做防腐處理.統一刷桔*油漆.不得采用木制配電箱.
    2,安裝要求
    配電箱,開關箱應裝設端正,牢固.固定式配電箱,開關箱的中心點與地面的垂直距離應為1.4~1.6m.活動式中心點與地面的垂直距離應為0.8~ /> 3,箱體外形結構和進出線要求
    配電箱,開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面.配電箱,開關箱的進,出線口應配置固定線卡,進出線應加絕緣護套并卡固在箱體上,不得與箱體直接接觸.移動式配電箱,開關箱的進,出線應采用橡皮護套絕緣電纜,不得有接頭.
    配電箱,開關箱的電源進線端嚴禁采用插頭插座做活動連接.配電箱,開關箱外形結構能防雨,防塵.

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域