  • 次使用地暖的時候感覺地暖不熱原因有以下幾點:1)運行初期供水溫度較低?!兜孛孑椛涔┡夹g規程》6.5.5條規定“初始加熱時,熱水升溫影平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃;并應*運行48h;以后每隔24h水溫升高3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分集水器連接的加熱管逐步進行調節,直至達到設計要求?!卑凑沾艘幎ó斕斓氖覂葴囟入x設計溫度還相差很遠。次使用地暖的時候感覺地暖不熱原因有以下幾點:1)運行初期供水溫度較低?!兜孛孑椛涔┡夹g規程》6.5.5條規定“初始加熱時,熱水升溫影平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃;并應*運行48h;以后每隔24h水溫升高3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分集水器連接的加熱管逐步進行調節,直至達到設計要求?!卑凑沾艘幎ó斕斓氖覂葴囟入x設計溫度還相差很遠。次使用地暖的時候感覺地暖不熱原因有以下幾點:
    1)運行初期供水溫度較低?!兜孛孑椛涔┡夹g規程》6.5.5條規定“初始加熱時,熱水升溫影平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃;并應*運行48h;以后每隔24h水溫升高3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分集水器連接的加熱管逐步進行調節,直至達到設計要求?!卑凑沾艘幎ó斕斓氖覂葴囟入x設計溫度還相差很遠。2)由于是初次運行,對地暖管上方的墊層、面層加熱后才會將熱量散發到房間內,因此房間達到設計的溫度還要一段時間。
    3)地面覆蓋物較多,影響散熱。例如臥室,如果放了一張較大的落地床及衣柜,那樣的話有效散熱面積只有30-40%,相比較起有帶腿的家具和床的房間來講就要少50%。因此說,地面遮蓋物的過多也會影響地暖的散熱效果,讓人誤以為是地暖不熱。
    4)如果地暖長時間開啟后地暖還是不熱,就要檢查系統總閥是否開啟,如果開啟的話,檢查每一路分集水器上的調節閥。
    5)如果地暖有某個支路不熱的話,也許是地暖設計時每個支路設計的長短不等,過長的話阻力過大會影響水循環導致地暖不熱,只有通過調節其他支路來調節此支路。
    6)不正當的地暖施工也會造成地暖不熱,在地暖盤管時如果盤管間距過大,達不到實際的采暖效果,還有就是盤管彎度如果出現死彎的話,造成水循環不通暢,地暖也會不熱。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域