在線問答 > 家居產品 > 家用電器 > 正文

4份價值萬元2024年設計與報價方案

裝修開工必須吉利!10秒測算您的裝修吉日!

漏電斷路器的接線方法是什么?

請問漏電斷路器的接線方法是什么?哪位高人知道?

  • 提問者:給你個NO
  • 地點:江蘇省 - 蘇州市
  • 瀏覽次數:2079
  • 提問時間:2015-10-27 10:18:00

已有回答(2條)
  • 1.應按照漏電斷路器上的電源和負載標志進行接線,不得將兩者接反。
    2.保護線不得穿過零序電流互感器,中途不得穿過零序電流互感器。
    3.單相照明電路、三相四線制配電線路以及其他使用工作零線的線路或設備,零線必須穿過零序電流互感器。
    4.在變壓器中性點直接接地的系統中,不能重復接地,也不能與其他線路的工作零線相連。
    5.用電設備只能接在漏電斷路器的負荷側,不允許一端接在負荷側,而另一端接在電源側。
    6.三相四線制或三相五線制下單相與三相負荷混用的線路中,要盡量使三相負荷平衡。

    回復  贊(0

  • (1)用于支線保護時,各支線應有各自的專用零線,且兩相鄰支線路的零線不得相連。
    (2)一個用電設備只能接在一條保護支路內,不得跨接在兩條分支回路內,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一線一地制供電,否則,會導致漏電保護器誤動作。
    (3)裝有漏電保護器和未裝漏電保護器的用電設備,不得共用一個接地裝置。由于電流沒有經過漏電保護器,所以未起到漏電保護的作用。
    (4)單相負荷應盡可能均衡分配。因而干線的三相不平衡漏電電流增大,達到一定值時就會使干線首端的漏電保護器動作。
    (5)被保護的線路(包括工作零線)應全部穿過零序電流互感器和漏電保護器的貫穿孔,不得用三極漏電保護器代替四極三相四極漏電保護器。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域